防雷接地规范要求主要包括以下几点:

1. **组成** :

- 防雷接地装置由接闪器、引下线、接地装置组成。

2. **接地要求** :

- 建筑物内的设备、管道构架等主要金属物和防侧击雷的门窗、栏杆以及屋面的金属物体必须接地焊接。

3. **焊接方法** :

- 使用金属管作接地体时应在其串接部位焊接角形金属跨接线。

- 钢筋与钢筋交叉要用一条短圆钢进行跨接焊接,焊接长度不小于圆钢直径的6倍,圆钢同扁钢的焊接必须进行三面焊接。

4. **接地体搭接** :

- 扁钢为其宽的2倍以上(三个棱边焊接)。

- 圆钢为其直径的6倍以上(双面焊接)。

- 圆钢和扁钢连接,其长度为圆钢直径的6倍(三面焊接)。

5. **接地线施工** :

- 接地装置应在不同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接。

- 连接导体截面积:铜质地线不应小于50mm²,钢质接地线不应小于80mm²。

6. **接地电阻** :

- 建筑物的防雷接地电阻一般应小于10欧姆。特定场合如医院、计算机室等,要求的接地电阻可能更低。

7. **接地体埋设** :

- 建筑物的主要接地装置应埋设在非淹水区域,埋深一般应达到接地装置身材高度的1.2倍。

8. **其他注意事项** :

- 接地体安装应垂直配置,引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理。

- 引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m。

- 每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。

- 防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置。

- 接地装置材料应大于一般接地装置的材料,并应作热稳定校验。

- 防止跨步电压伤人,防直击雷接地装置距建筑物和构筑物出入口和人行横道的距离不应小于3m。

以上是防雷接地规范的一些主要要求,具体实施时还需参照当地标准和建筑物具体情况。

其他小伙伴的相似问题:

防雷接地装置的材质有哪些选择?

防雷接地施工的具体流程是怎样的?

如何测量防雷接地电阻?